или завести блокировку что при включенном одном потребителе второй не включишь.
А если есть задача сделать невозможным запуск сразу двух потребителей, то можно склепать простую схемку на 2х пускателях (контакторах)
Да эта схема есть в голове на базе контактора с одним нормально открытым и одним нормально закрытым контактом . На один контакт фазный провод одного потребителя на второй фазный провод второго потребителя . В зависимости от положения катушки пускателя будет работать то один то второй потребитель . Это реализую когда полностью устаканится техпроцесс , пока всё на стадии экспериментов . Спасибо за ссылку , всё толково разжовано . Насколько я понял у меня проблема в чём то другом видать . Именно пусковых токов высоких нет , на обоих потребителях основная мощность это тены ( нагревательные элементы ) на одном простые ( спиральные) на втором инфракрасные и двигатели обдува но они по 200ват каждый не такие уж и большие пусковые токи как я понимаю или ошибаюсь и они могут быть достаточно высокими для срабатывания автомата категории С ? Добавлено пользователем: 28 Апрель 2015, 20:55:13Пока всё в процессе обдумывания и эксперементов , когда поймём что точно не нужно оба то обязательно поставлю блокировку , просто по правилам необходимы оба , но я ищу пути экономии электричества и смотрим что из этого получится .
померяйте ток при включении одного потребителя, потом при включении второго. увидите, какой ,,гребет,, при пуске.